現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
変圧器二次側の三相短絡電流は \(I_s=7\,\mathrm{kA}\) です。変圧器一次側(6 600 V側)の電流を \(I_1\) とすると、変圧器の電圧比と電流比の関係から、
\[
I_1=I_s\times\frac{210}{6600}
\]
したがって、
\[
I_1=7000\times\frac{210}{6600}
=222.7\,\mathrm{A}
\]
CT-3の変流比は \(75\,\mathrm{A}/5\,\mathrm{A}\) であるため、二次電流 \(I_2\) は、
\[
I_2=222.7\times\frac{5}{75}
=14.85\,\mathrm{A}
\]
となります。最も近い値は \(14.9\,\mathrm{A}\) です。よって、(a) は **(4)** です。
## (b)
OCR-3への入力電流は(a)で求めた \(14.85\,\mathrm{A}\) です。OCR-3の電流整定値は \(3\,\mathrm{A}\) なので、入力電流値の倍率 \(N\) は、
\[
N=\frac{14.85}{3}=4.95
\]
です。動作時間演算式に、ダイヤル整定値 \(D=2\) を代入します。
\[
T=\frac{80}{N^2-1}\times\frac{D}{10}
\]
\[
T=\frac{80}{4.95^2-1}\times\frac{2}{10}
=0.68\,\mathrm{s}
\]
よって、最も近い動作時間は \(0.7\,\mathrm{s}\) です。したがって、(b) は **(2)** です。
さらに調べる