## (a) 変圧器二次側の三相短絡電流は \(I_s=7\,\mathrm{kA}\) です。変圧器一次側(6 600 V側)の電流を \(I_1\) とすると、変圧器の電圧比と電流比の関係から、 \[ I_1=I_s\times\frac{210}{6600} \] したがって、 \[ I_1=7000\times\frac{210}{6600} =222.7\,\mathrm{A} \] CT-3の変流比は \(75\,\mathrm{A}/5\,\mathrm{A}\) であるため、二次電流 \(I_2\) は、 \[ I_2=222.7\times\frac{5}{75} =14.85\,\mathrm{A} \] となります。最も近い値は \(14.9\,\mathrm{A}\) です。よって、(a) は **(4)** です。 ## (b) OCR-3への入力電流は(a)で求めた \(14.85\,\mathrm{A}\) です。OCR-3の電流整定値は \(3\,\mathrm{A}\) なので、入力電流値の倍率 \(N\) は、 \[ N=\frac{14.85}{3}=4.95 \] です。動作時間演算式に、ダイヤル整定値 \(D=2\) を代入します。 \[ T=\frac{80}{N^2-1}\times\frac{D}{10} \] \[ T=\frac{80}{4.95^2-1}\times\frac{2}{10} =0.68\,\mathrm{s} \] よって、最も近い動作時間は \(0.7\,\mathrm{s}\) です。したがって、(b) は **(2)** です。