## (a) 高圧側のB種接地工事では、高圧電路を自動的に遮断する装置が設けられ、その遮断時間が1秒以内である場合、接地抵抗値の許容上限は \[ R_B=\frac{600}{I_g} \] で求めることができます。ここで、地絡電流は \(I_g=5\,\mathrm{A}\) なので、許容上限は \[ R_B=\frac{600}{5}=120\,\Omega \] です。高圧側のB種接地抵抗値はこの \(\frac{1}{3}\) に維持されているため、 \[ \frac{120}{3}=40\,\Omega \] となります。高圧側と低圧側が混触するおそれがある変圧器では、低圧側に施すB種接地工事の接地抵抗値も、この値以下とします。 したがって、(a) は **(4)** が適切です。 ## (b) (a)より、低圧側B種接地抵抗を \(40\,\Omega\) とします。空調機の金属製外箱が地絡したとき、D種接地抵抗値を \(R_D\)、人体抵抗を \(6000\,\Omega\) とすると、外箱から大地へ流れる経路は並列回路です。 この並列合成抵抗を \(R_p\) とすると、 \[ R_p=\frac{6000R_D}{6000+R_D} \] です。 人体電流を \(10\,\mathrm{mA}\) 以下にするには、人体に加わる電圧を \[ V_h=0.01\times 6000=60\,\mathrm{V} \] 以下にする必要があります。外箱電圧は、100 V電源に対して \(40\,\Omega\) と \(R_p\) の分圧となるため、 \[ 100\frac{R_p}{40+R_p}\leq 60 \] より、 \[ R_p\leq 60\,\Omega \] となります。したがって、 \[ \frac{6000R_D}{6000+R_D}\leq 60 \] を解くと、 \[ R_D\leq \frac{60\times6000}{6000-60} =60.6\ldots\,\Omega \] です。接地抵抗値の上限として最も近い値は \(60\,\Omega\) です。 したがって、(b) は **(5)** が適切です。