現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
電線1条・長さ1 mに作用する水平風圧荷重は、風圧を電線の風を受ける投影面積に乗じて求めます。
電線は素線径 3.2 mm の硬銅より線(19本)です。図のより線構成では、風圧方向に直交する外径は素線5本分となるため、電線の外径は
\[
d=5\times 3.2=16.0\ \mathrm{mm}=0.0160\ \mathrm{m}
\]
です。したがって、長さ1 m当たりの投影面積は \(d\times 1\) で求めます。
### (a)
高温季における電線の風圧は \(980\ \mathrm{N/m^2}\) です。着雪・着氷を考慮しない電線径 \(0.0160\ \mathrm{m}\) を用いるので、水平風圧荷重 \(W_H\) は
\[
W_H=980\times 0.0160\times 1
=15.68\ \mathrm{N}
\]
となります。最も近い値は \(15.7\ \mathrm{N}\) です。よって (a) は **(5)** です。
### (b)
低温季には、電線表面に厚さ 6 mm の着氷・着雪があるものとして風圧荷重を計算します。このとき風を受ける等価直径 \(d'\) は、電線の両側にそれぞれ6 mmずつ加えた値です。
\[
d'=16.0+2\times 6.0=28.0\ \mathrm{mm}
=0.0280\ \mathrm{m}
\]
低温季の風圧 \(490\ \mathrm{N/m^2}\) を用いると、水平風圧荷重 \(W_L\) は
\[
W_L=490\times 0.0280\times 1
=13.72\ \mathrm{N}
\]
となります。最も近い値は \(13.7\ \mathrm{N}\) です。よって (b) は **(2)** です。
さらに調べる