1 / 1 問目
解説
定格出力は端子出力なので、負荷電流は
\[
I_L=\frac{P_{\mathrm{out}}}{V}=\frac{50\times10^3}{200}=250\ \mathrm{A}
\]
です。分巻発電機では界磁回路が端子に並列接続されるため、界磁電流は
\[
I_f=\frac{V}{R_f}=\frac{200}{200}=1\ \mathrm{A}
\]
となります。したがって、電機子電流は負荷電流と界磁電流の和です。
\[
I_a=I_L+I_f=250+1=251\ \mathrm{A}
\]
効率 \(94\%\) より、発電機への入力は
\[
P_{\mathrm{in}}=\frac{P_{\mathrm{out}}}{\eta}
=\frac{50}{0.94}=53.191\ \mathrm{kW}
\]
よって全損失は
\[
P_{\mathrm{loss}}=P_{\mathrm{in}}-P_{\mathrm{out}}
=53.191-50=3.191\ \mathrm{kW}
\]
です。
直接負荷損である電機子銅損は、電機子電流 \(I_a\) を用いて
\[
P_a=I_a^2R_a
=251^2\times0.03
=1.890\ \mathrm{kW}
\]
となります。また、界磁回路損は
\[
P_f=I_f^2R_f
=1^2\times200
=0.200\ \mathrm{kW}
\]
です。ブラシの電圧降下および漂遊負荷損は無視するので、固定損 \(P_0\) は全損失からこれらを差し引けばよいです。
\[
P_0=3.191-1.890-0.200
=1.101\ \mathrm{kW}
\]
したがって、固定損として最も近い値は \(1.10\ \mathrm{kW}\) であり、**(1)** が適切です。
さらに調べる