1 / 1 問目
解説
直列リアクトルの%リアクタンスが \(L=6\) であるため、コンデンサ定格電圧は回路電圧を \(1-0.06\) で除した値となります。
\[
V_N=\frac{V_L}{1-\frac{L}{100}}
=\frac{220}{1-0.06}
\simeq234\ \mathrm{V}
\]
コンデンサはΔ結線なので、各コンデンサの端子電圧は線間電圧 \(234\ \mathrm{V}\) です。これをY結線換算した1相当たりのコンデンサ電圧は、
\[
V_{C\phi}=\frac{234}{\sqrt{3}}
=135.1\ \mathrm{V}
\]
一方、回路電圧 \(220\ \mathrm{V}\) の相電圧は、
\[
V_{L\phi}=\frac{220}{\sqrt{3}}
=127.0\ \mathrm{V}
\]
コンデンサの電圧と直列リアクトルの電圧は逆向きに作用するため、リアクトル1相分の電圧は両者の差です。
\[
V_{R}=135.1-127.0=8.1\ \mathrm{V}
\]
リアクトルには定格電流 \(I=131\ \mathrm{A}\) が流れるので、そのリアクタンスは
\[
X_L=\frac{V_R}{I}
=\frac{8.1}{131}
\simeq0.0618\ \Omega
\]
また、\(X_L=2\pi fL\) より、\(f=50\ \mathrm{Hz}\) として、
\[
L=\frac{X_L}{2\pi f}
=\frac{0.0618}{2\pi\times50}
\simeq1.97\times10^{-4}\ \mathrm{H}
\]
\[
L\simeq0.20\ \mathrm{mH}
\]
したがって、**(1)** が適切です。
さらに調べる