第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2010)平成22年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

開放三角結線の開放端子に接続された抵抗 \(R_0\) による負荷は、3台の単相変圧器が均等に負担します。したがって、1相当たりの二次側負担抵抗は \[ R_{2\phi}=\frac{R_0}{3} \] です。\(R_0=10\,\Omega\) であるから、 \[ R_{2\phi}=\frac{10}{3}\,\Omega \] 各単相変圧器の一次・二次の定格電圧から、巻数比 \(a\) は \[ a=\frac{V_1}{V_2} =\frac{\dfrac{6.6}{\sqrt{3}}\times10^3}{\dfrac{110}{\sqrt{3}}} =\frac{6600}{110} =60 \] となります。抵抗を一次側へ換算するときは、巻数比の二乗を掛けるため、一次側換算の1相当たりの二次抵抗は \[ R_{1\phi}=a^2R_{2\phi} =60^2\times\frac{10}{3} =12000\,\Omega =12.0\,\mathrm{k}\Omega \] となります。したがって、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。