1 / 1 問目
解説
開放三角結線の開放端子に接続された抵抗 \(R_0\) による負荷は、3台の単相変圧器が均等に負担します。したがって、1相当たりの二次側負担抵抗は
\[
R_{2\phi}=\frac{R_0}{3}
\]
です。\(R_0=10\,\Omega\) であるから、
\[
R_{2\phi}=\frac{10}{3}\,\Omega
\]
各単相変圧器の一次・二次の定格電圧から、巻数比 \(a\) は
\[
a=\frac{V_1}{V_2}
=\frac{\dfrac{6.6}{\sqrt{3}}\times10^3}{\dfrac{110}{\sqrt{3}}}
=\frac{6600}{110}
=60
\]
となります。抵抗を一次側へ換算するときは、巻数比の二乗を掛けるため、一次側換算の1相当たりの二次抵抗は
\[
R_{1\phi}=a^2R_{2\phi}
=60^2\times\frac{10}{3}
=12000\,\Omega
=12.0\,\mathrm{k}\Omega
\]
となります。したがって、**(3)** が適切です。