1 / 1 問目
解説
有効電力はコンデンサ挿入前後で変わらないため、
\[
P=50\,\mathrm{kW}
\]
です。力率 \(\cos\phi\) の負荷が消費する無効電力は、\(Q=P\tan\phi\) で表せます。
挿入前の力率は \(0.7\) なので、
\[
\tan\phi_1=\frac{\sqrt{1-0.7^2}}{0.7}
=\frac{\sqrt{51}}{7}
\approx 1.020
\]
挿入後の力率は \(0.8\) なので、
\[
\tan\phi_2=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}
=\frac{0.6}{0.8}
=0.75
\]
コンデンサは、負荷の遅れ無効電力のうち力率改善に必要な分を進み無効電力として供給する。したがって、必要な三相コンデンサ容量 \(Q_C\) は、
\[
Q_C=P(\tan\phi_1-\tan\phi_2)
\]
\[
Q_C=50(1.020-0.750)
\approx 13.5\,\mathrm{kV\cdot A}
\]
となります。したがって、**(3)** が適切です。