1 / 1 問目
解説
中性点接地方式は、1線地絡時の健全相の対地電圧上昇、地絡電流の大きさ、アークの消弧、および地絡保護リレーの確実な動作を総合して選定する。
非接地方式では地絡電流を小さく抑えられる一方、健全相の対地電圧は上昇する。消弧リアクトル接地方式は、系統の対地静電容量による充電電流をリアクトル電流で補償し、地絡アークの自然消弧を図る方式である。
直接接地方式は中性点接地インピーダンスをほぼ零とするため、1線地絡時の過電圧を小さくできる。しかし、地絡電流が大きくなるので、保護装置や設備に与える影響を考慮する必要がある。我が国では主として187 kV以上の超高圧系統に用いられる方式であり、77 kV以下の下位系統で「接地が簡単」という理由だけから広く採用されるものではない。下位系統では、地絡電流を適切に抑制するため抵抗接地方式などが用いられる。
したがって、**(3)** が誤っています。
さらに調べる