カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2010)平成22年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

計器用変成器のうち、変流器(CT)は一次電流を測定用の小電流に変成する機器です。二次側には電流計・電力計・保護継電器などの低インピーダンス回路を接続して使用します。したがって、(ア)は低インピーダンスです。 CTの二次側に負荷電流が流れているとき、二次回路を開放すると二次電流による起磁力がなくなります。その結果、鉄心の磁束が増大し、二次側には危険な高電圧が発生します。また、磁束増大により鉄損も過大となり、変流器を焼損するおそれがあります。 したがって、二次回路は絶対に開放してはならず、(イ)は開放、(ウ)は電圧、(エ)は鉄損です。 変流器の一次側には、測定対象の線路電流そのものを流す必要があるため、一次端子は被測定線路へ直列に接続します。よって、(オ)は直列です。 したがって、**(5)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。