1 / 1 問目
解説
微風振動は、電線に直角方向から比較的弱い風が吹くと、電線後方に生じる交互の渦によって起こる振動です。振幅は比較的小さい一方で繰返し数が多く、長時間続くと支持点付近で素線の疲労断線を招くことがあります。
微風振動は、**軽い電線**で、**径間が長い**場合、また**張力が大きい**場合に発生しやすくなります。対策として、振動を減衰させるダンパの設置や、支持点付近をアーマロッドで補強する方法が用いられます。
着氷雪した電線に風が当たり、揚力によって大きく複雑な振動が生じる現象は**ギャロッピング**です。相間スペーサは、振動時の電線相互の接近・接触を抑え、相間短絡の防止に用いられます。
一方、電線に付着した氷雪が脱落するときに発生する振動は**スリートジャンプ**です。この場合は、隣接相の電線配置にオフセットを設けるなどして、相間短絡を防止します。
したがって、空欄の組合せは「軽い、長い、大きい、ギャロッピング、スリートジャンプ」となり、**(1)**が適切です。