地中ケーブルの送電容量は、導体の許容温度を超えない範囲で決まる。したがって、発生する導体損失を減らすこと、またはケーブルから周囲へ放熱しやすくすることが、送電容量の増大につながる。
(1) 耐熱性の高い絶縁材料を用いれば、絶縁体が許容できる最高温度を高くでき、導体の許容温度も高められる。このため送電容量を増大できる。
(2) ケーブル線路に沿って設けた水冷管に冷却水を流せば、周囲土壌の温度を下げてケーブルの放熱を促進できる。よって、ケーブルを間接的に冷却する方法として適切である。
(3) OFケーブルでは、絶縁油を循環させて冷却する方式を用いることができる。絶縁油によって熱を運び去るため、送電容量の増大に有効である。
(4) CVケーブルは架橋ポリエチレンを絶縁体とする乾式のケーブルであり、絶縁体中に冷却水を循環させる構造ではない。したがって、この記述は現実的な送電容量増大方法ではない。
(5) 導体断面積を大きくすると導体抵抗が小さくなる。電流を \(I\)、導体抵抗を \(R\) とすると、導体の発熱は
\[
P_{\mathrm{loss}}=I^2R
\]
であるから、抵抗低下により発熱を抑え、より大きな電流を流せる。