カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2010)平成22年度 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

a. V結線は、同一容量の単相変圧器2台で三相電力を供給する結線です。各変圧器容量を \(S\) とすると、V結線で取り出せる三相出力は \(\sqrt{3}S\) です。一方、同じ変圧器を3台用いる\(\Delta\)結線の出力は \(3S\) です。 したがって、変圧器設備容量 \(2S\) に対する利用率は \[ \frac{\sqrt{3}S}{2S}=\frac{\sqrt{3}}{2} \] となります。また、\(\Delta\)結線に対する出力比は \[ \frac{\sqrt{3}S}{3S}=\frac{\sqrt{3}}{3} \] です。よって、aは正しい記述です。 b. 長距離にわたって負荷が集中する商店街のアーケードでは、上部空間に変圧器を設置したり、アーケード支持物の上部に架空配電線を施設したりする方式が採用されることがあります。したがって、bは正しい記述です。 c. 架空配電線と電話線・信号線などを同一支持物に施設することは共架といい、支持物を減らして道路交通への支障を小さくできる利点があります。しかし、電力線と通信線の離隔距離が緩和されるわけではありません。混触や誘導障害を防ぐため、必要な離隔や対策を講じます。したがって、cは誤った記述です。 d. トンネル状構造物の側面に設けた受け棚へケーブルを布設する方式は、管路式ではなくトンネル式の説明です。管路式は、地中に布設した管路(管)内へケーブルを収容する方式です。したがって、dは誤った記述です。 以上より、正・誤の組合せは a:正、b:正、c:誤、d:誤となるため、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。