カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度下期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

この問題は、「電気設備技術基準の解釈」における**屋内に施設する電動機の過負荷保護装置**に関する条文知識を問う問題です。 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流が生じた場合に、**自動的に**これを阻止し、又は警報する装置を設ける必要があります。 ただし、次のような場合は例外として、過負荷保護装置を省略できます。 - 電動機を運転中、常時、**取扱者**が監視できる位置に施設する場合 - 電動機の構造上又は負荷の性質上、巻線に焼損のおそれがある過電流を生じるおそれがない場合 - 単相電動機で、電源側回路に施設する**過電流遮断器**の定格電流が \(15\,\text{A}\) 以下の場合 - ただし、**配線用遮断器**の場合は \(20\,\text{A}\) 以下の場合 - 電動機の出力が \(0.2\,\text{kW}\) 以下の場合 したがって、空欄は次のようになります。 \[ (ア)=\text{自動的に},\quad (イ)=\text{取扱者},\quad (ウ)=\text{過電流},\quad (エ)=\text{配線用},\quad (オ)=0.2 \] 以上より、正しい組合せは **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。