カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2010)平成22年度 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 短絡電流を求めるため、電源および変圧器の百分率インピーダンスを、いずれも容量ベース \(80\,\mathrm{MVA}\) で加算します。抵抗分を無視するため、合成インピーダンスはリアクタンス成分として扱えます。 \[ Z_{\mathrm{eq}}=1.5+18.3=19.8\,\% \] この地点の短絡容量は、 \[ P_{\mathrm{sc}} =\frac{80}{19.8/100} =404.0\,\mathrm{MVA} \] 二次側の線間電圧は \(11\,\mathrm{kV}\) なので、三相短絡電流は次式です。 \[ I_{\mathrm{sc}} =\frac{P_{\mathrm{sc}}}{\sqrt{3}V} =\frac{404.0}{\sqrt{3}\times 11} =21.2\,\mathrm{kA} \] 遮断器の定格遮断電流は、算出した短絡電流以上である必要があります。選択肢中で \(21.2\,\mathrm{kA}\) 以上となる最も適切な値は \(25\,\mathrm{kA}\) です。よって (a) は **(5)** です。 ## (b) 並列運転する変圧器では、負荷分担は各変圧器のインピーダンスに反比例します。まず、変圧器 \(T_B\) の百分率インピーダンスを \(T_A\) の \(80\,\mathrm{MVA}\) ベースへ換算します。 \[ Z_B =12.0\times\frac{80}{50} =19.2\,\% \] したがって、共通ベースでの各変圧器のインピーダンスは、 \[ Z_A=18.3\,\%,\qquad Z_B=19.2\,\% \] となります。\(T_A\) の負荷分担 \(P_A\) は、全負荷 \(40\,\mathrm{MW}\) に対して次式で求められます。 \[ P_A =40\times\frac{Z_B}{Z_A+Z_B} =40\times\frac{19.2}{18.3+19.2} =20.48\,\mathrm{MW} \] よって、\(T_A\) の負荷分担は約 \(20.5\,\mathrm{MW}\) です。したがって (b) は **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。