現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
短絡電流を求めるため、電源および変圧器の百分率インピーダンスを、いずれも容量ベース \(80\,\mathrm{MVA}\) で加算します。抵抗分を無視するため、合成インピーダンスはリアクタンス成分として扱えます。
\[
Z_{\mathrm{eq}}=1.5+18.3=19.8\,\%
\]
この地点の短絡容量は、
\[
P_{\mathrm{sc}}
=\frac{80}{19.8/100}
=404.0\,\mathrm{MVA}
\]
二次側の線間電圧は \(11\,\mathrm{kV}\) なので、三相短絡電流は次式です。
\[
I_{\mathrm{sc}}
=\frac{P_{\mathrm{sc}}}{\sqrt{3}V}
=\frac{404.0}{\sqrt{3}\times 11}
=21.2\,\mathrm{kA}
\]
遮断器の定格遮断電流は、算出した短絡電流以上である必要があります。選択肢中で \(21.2\,\mathrm{kA}\) 以上となる最も適切な値は \(25\,\mathrm{kA}\) です。よって (a) は **(5)** です。
## (b)
並列運転する変圧器では、負荷分担は各変圧器のインピーダンスに反比例します。まず、変圧器 \(T_B\) の百分率インピーダンスを \(T_A\) の \(80\,\mathrm{MVA}\) ベースへ換算します。
\[
Z_B
=12.0\times\frac{80}{50}
=19.2\,\%
\]
したがって、共通ベースでの各変圧器のインピーダンスは、
\[
Z_A=18.3\,\%,\qquad Z_B=19.2\,\%
\]
となります。\(T_A\) の負荷分担 \(P_A\) は、全負荷 \(40\,\mathrm{MW}\) に対して次式で求められます。
\[
P_A
=40\times\frac{Z_B}{Z_A+Z_B}
=40\times\frac{19.2}{18.3+19.2}
=20.48\,\mathrm{MW}
\]
よって、\(T_A\) の負荷分担は約 \(20.5\,\mathrm{MW}\) です。したがって (b) は **(3)** です。
さらに調べる