カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2010)平成22年度 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 線間電圧の差は、往線・復線それぞれの電圧降下の和であるため、各区間における**1線当たり**の電圧降下を用いると \[ 12.0=2(v_{ab}+v_{bc}) \] となります。したがって、 \[ v_{bc}=\frac{12.0}{2}-3.75=2.25\ \mathrm{V} \] b-c間の1線の抵抗は、 \[ R_{bc}=0.9\times 0.100=0.090\ \Omega \] です。b-c区間を流れる電流は負荷Cの電流だけなので、 \[ i_c=\frac{v_{bc}}{R_{bc}} =\frac{2.25}{0.090}=25.0\ \mathrm{A} \] また、a-b間の1線の抵抗は、 \[ R_{ab}=0.3\times 0.250=0.075\ \Omega \] であり、この区間には負荷Bと負荷Cの電流の和が流れます。 \[ i_b+i_c=\frac{v_{ab}}{R_{ab}} =\frac{3.75}{0.075}=50.0\ \mathrm{A} \] よって、 \[ i_b=50.0-25.0=25.0\ \mathrm{A} \] したがって、(a) は **(2)** です。 ## (b) b点は無負荷であるため、a-c間の往復線路を流れる電流は負荷Cの電流だけです。負荷の皮相電力は、 \[ S=\frac{P}{\cos\phi} =\frac{1.5\times10^3}{0.8} =1.875\times10^3\ \mathrm{VA} \] よって、受電端電圧が \(100\ \mathrm{V}\) のときの電流は、 \[ I=\frac{S}{V} =\frac{1.875\times10^3}{100} =18.75\ \mathrm{A} \] 往復線路の抵抗は、 \[ R=2(R_{ab}+R_{bc}) =2(0.075+0.090)=0.33\ \Omega \] です。また、遅れ力率 \(0.8\) より、 \[ \cos\phi=0.8,\qquad \sin\phi=0.6 \] となります。遅れ負荷における電圧降下は、抵抗分とリアクタンス分を考慮して \[ \Delta V \simeq I(R\cos\phi+X\sin\phi) \] であるため、 \[ \Delta V =18.75(0.33\times0.8+0.1\times0.6) =6.075\ \mathrm{V} \] となります。したがって、給電点aと負荷点cの線間電圧値の差は約 \(6.1\ \mathrm{V}\) です。 したがって、(b) は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。