現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
線間電圧の差は、往線・復線それぞれの電圧降下の和であるため、各区間における**1線当たり**の電圧降下を用いると
\[
12.0=2(v_{ab}+v_{bc})
\]
となります。したがって、
\[
v_{bc}=\frac{12.0}{2}-3.75=2.25\ \mathrm{V}
\]
b-c間の1線の抵抗は、
\[
R_{bc}=0.9\times 0.100=0.090\ \Omega
\]
です。b-c区間を流れる電流は負荷Cの電流だけなので、
\[
i_c=\frac{v_{bc}}{R_{bc}}
=\frac{2.25}{0.090}=25.0\ \mathrm{A}
\]
また、a-b間の1線の抵抗は、
\[
R_{ab}=0.3\times 0.250=0.075\ \Omega
\]
であり、この区間には負荷Bと負荷Cの電流の和が流れます。
\[
i_b+i_c=\frac{v_{ab}}{R_{ab}}
=\frac{3.75}{0.075}=50.0\ \mathrm{A}
\]
よって、
\[
i_b=50.0-25.0=25.0\ \mathrm{A}
\]
したがって、(a) は **(2)** です。
## (b)
b点は無負荷であるため、a-c間の往復線路を流れる電流は負荷Cの電流だけです。負荷の皮相電力は、
\[
S=\frac{P}{\cos\phi}
=\frac{1.5\times10^3}{0.8}
=1.875\times10^3\ \mathrm{VA}
\]
よって、受電端電圧が \(100\ \mathrm{V}\) のときの電流は、
\[
I=\frac{S}{V}
=\frac{1.875\times10^3}{100}
=18.75\ \mathrm{A}
\]
往復線路の抵抗は、
\[
R=2(R_{ab}+R_{bc})
=2(0.075+0.090)=0.33\ \Omega
\]
です。また、遅れ力率 \(0.8\) より、
\[
\cos\phi=0.8,\qquad \sin\phi=0.6
\]
となります。遅れ負荷における電圧降下は、抵抗分とリアクタンス分を考慮して
\[
\Delta V \simeq I(R\cos\phi+X\sin\phi)
\]
であるため、
\[
\Delta V
=18.75(0.33\times0.8+0.1\times0.6)
=6.075\ \mathrm{V}
\]
となります。したがって、給電点aと負荷点cの線間電圧値の差は約 \(6.1\ \mathrm{V}\) です。
したがって、(b) は **(4)** です。