カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2010)平成22年度 A問題問2
問題画像
1 / 1 問目

解説

平行平板コンデンサで端効果を無視すると、電極板間の電界は、電極間電圧を電極板間隔で割った値です。 \[ E=\frac{V}{d} \] 両コンデンサは電極板間隔が同一であり、いずれにも同じ直流電圧 \(V\) が加えられています。したがって、誘電体の比誘電率にかかわらず、コンデンサBの内部電界はコンデンサAと等しくなります。 \[ \frac{E_B}{E_A}=1 \] 一方、平行平板コンデンサの静電容量は、電極板面積を \(S\)、間隔を \(d\) として \[ C=\frac{\varepsilon S}{d} \] で表されます。コンデンサBの誘電率は \(\varepsilon_B=4\varepsilon_0\)、コンデンサAの誘電率は \(\varepsilon_A=\varepsilon_0\) なので、 \[ \frac{C_B}{C_A}=\frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_A}=4 \] です。加える電圧は同じであり、電荷は \(Q=CV\) であるため、蓄えられる電荷についても \[ \frac{Q_B}{Q_A}=\frac{C_BV}{C_AV}=4 \] となります。したがって、内部電界が \(1\) 倍、電荷が \(4\) 倍である **(1)** が適切です。