各相の負荷インピーダンスは等しく、
\[
Z=R+jX=4+j3\ \Omega
\]
です。負荷の中性点は電源側の中性線に接続されていないため、その電位は各線電圧から求めます。
基準として \(V_c=0\) とおくと、与えられた線間電圧より
\[
V_b=V_{bc}+V_c=100\ \mathrm{V}
\]
\[
V_a=V_{ab}+V_b=200\ \mathrm{V}
\]
となります。
3相の負荷インピーダンスがすべて等しいので、浮いている負荷中性点の電位 \(V_n\) は各相電位の平均です。
\[
V_n=\frac{V_a+V_b+V_c}{3}
=\frac{200+100+0}{3}=100\ \mathrm{V}
\]
したがって、各負荷に加わる電圧は
\[
V_{an}=100\ \mathrm{V},\qquad V_{bn}=0\ \mathrm{V},\qquad V_{cn}=-100\ \mathrm{V}
\]
です。よって、a相とc相の2個の負荷だけが、それぞれ電圧の実効値 \(100\ \mathrm{V}\) で電力を消費します。
RL直列回路1相当たりの有効電力は、アドミタンスのコンダクタンス成分 \(R/(R^2+X^2)\) を用いて
\[
P_1=V^2\frac{R}{R^2+X^2}
=100^2\times\frac{4}{4^2+3^2}
=1600\ \mathrm{W}
\]
となります。
したがって総電力は
\[
P=2P_1=2\times1600=3200\ \mathrm{W}
\]
です。したがって、**(3)** が適切です。
さらに調べる