1 / 1 問目
解説
## 正解は(5)
変流器(CT)は、大電流を電流計や継電器で扱いやすい小電流に変換する計器用変成器です。
変流比は、巻数比によってほぼ決まります。理想的には、一次電流 \(I_1\)、二次電流 \(I_2\)、一次巻数 \(N_1\)、二次巻数 \(N_2\) の関係は
\[
N_1 I_1 \simeq N_2 I_2
\]
となり、
\[
\frac{I_1}{I_2} \simeq \frac{N_2}{N_1}
\]
です。
したがって、二次側の抵抗値によって変流比そのものが変化する、という(5)の記述は誤りです。
ただし、二次側に接続する電流計や配線などの負担が大きすぎると、誤差が増えることはあります。そのため、変流器には定格負担が定められており、その範囲内で使用する必要があります。
(1)は、一次電流による磁束で二次電流を発生させるという説明で正しいです。
(2)は、二次側を開放しないために開閉器やヒューズを設けてはならない、という内容で正しいです。
(3)は、通電中に二次側を開放すると高電圧が発生し危険である、という内容で正しいです。
(4)は、電流計を交換するときは二次側を短絡してから作業する、という内容で正しいです。
さらに調べる