1 / 1 問目
解説
Y結線の平衡三相抵抗負荷では、各相の負荷抵抗には相電圧 \(V_p\) が加わります。したがって、各相の電流はオームの法則から
\[
I_p=\frac{V_p}{R}
\]
です。Y結線では線電流は相電流と等しいため、
\[
I_\ell=I_p=\frac{V_p}{R}
\]
となります。また、平衡三相では線間電圧と相電圧の関係は
\[
V_\ell=\sqrt{3}V_p
\]
です。
抵抗負荷の各相の消費電力は \(V_pI_p\) であり、三相全体の消費電力はその3倍です。
\[
P=3V_pI_p
\]
これを線間電圧で表すと、\(V_\ell=\sqrt{3}V_p\) および \(I_\ell=I_p\) より、
\[
P=\sqrt{3}V_\ell I_\ell
\]
となります。よって、\(\sqrt{3}V_pI_p\) とする(4)の式は係数が誤っています。
なお、平衡負荷では三相電流の瞬時値の和が常に0となるため、中性線で中性点を接続しても中性線電流は流れません。
したがって、**(4)** が適切です。
さらに調べる