カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2010)平成22年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

Y結線の平衡三相抵抗負荷では、各相の負荷抵抗には相電圧 \(V_p\) が加わります。したがって、各相の電流はオームの法則から \[ I_p=\frac{V_p}{R} \] です。Y結線では線電流は相電流と等しいため、 \[ I_\ell=I_p=\frac{V_p}{R} \] となります。また、平衡三相では線間電圧と相電圧の関係は \[ V_\ell=\sqrt{3}V_p \] です。 抵抗負荷の各相の消費電力は \(V_pI_p\) であり、三相全体の消費電力はその3倍です。 \[ P=3V_pI_p \] これを線間電圧で表すと、\(V_\ell=\sqrt{3}V_p\) および \(I_\ell=I_p\) より、 \[ P=\sqrt{3}V_\ell I_\ell \] となります。よって、\(\sqrt{3}V_pI_p\) とする(4)の式は係数が誤っています。 なお、平衡負荷では三相電流の瞬時値の和が常に0となるため、中性線で中性点を接続しても中性線電流は流れません。 したがって、**(4)** が適切です。