現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
端子 a-c 間に単相電源を接続すると、端子 b 側の導線には電流が流れません。したがって、デルタ結線部の a 側頂点と c 側頂点の間の合成抵抗は、直接の抵抗 \(R\) と、残り2辺の直列抵抗 \(2R\) との並列です。
\[
R_{\Delta(ac)}=R\parallel 2R
=\frac{R\cdot 2R}{R+2R}
=\frac{2R}{3}
\]
これに、a 側および c 側に直列に入る \(R/2\) を加えるので、電源から見た合成抵抗は
\[
R_{ac}=\frac{R}{2}+\frac{2R}{3}+\frac{R}{2}
=\frac{5R}{3}
\]
消費電力 \(P\) は \(P=V^2/R_{ac}\) より、
\[
200=\frac{100^2}{5R/3}
\]
\[
R=30\ \Omega
\]
よって、(a) は **(2)** です。
## (b)
デルタ結線された各抵抗 \(R\) を等価なスター結線に変換すると、各相の抵抗は
\[
R_Y=\frac{R}{3}
\]
です。各線にはさらに \(R/2\) の抵抗が直列にあるため、1相当たりの合成抵抗は
\[
R_{\text{ph}}=\frac{R}{2}+\frac{R}{3}
=\frac{5R}{6}
\]
(a)より \(R=30\ \Omega\) なので、
\[
R_{\text{ph}}=\frac{5\times30}{6}=25\ \Omega
\]
線間電圧が \(200\ \mathrm{V}\) の対称三相電源では、相電圧は
\[
V_{\text{ph}}=\frac{200}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V}
\]
です。回路は抵抗のみで力率は1であるから、全消費電力は
\[
P=3\frac{V_{\text{ph}}^2}{R_{\text{ph}}}
=3\frac{(200/\sqrt{3})^2}{25}
=1600\ \mathrm{W}
=1.6\ \mathrm{kW}
\]
よって、(b) は **(4)** です。
さらに調べる