現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) B種接地抵抗の上限
B種接地工事の接地抵抗値は、1線地絡電流を \(I\) [A] とすると、原則として
\[
R_B \leq \frac{150}{I}
\]
です。
ただし、低圧側電路の対地電圧が \(150\ \mathrm{V}\) を超えたときに高圧電路を自動遮断する装置があり、その遮断時間が条件を満たす場合は、上限値が緩和されます。
本問では、遮断時間が \(1.3\ \mathrm{s}\) です。これは「1秒を超え2秒以内」に該当するため、許容される接地抵抗値は
\[
R_B \leq \frac{300}{I}
\]
となります。
高圧電路の1線地絡電流は \(I=5\ \mathrm{A}\) なので、
\[
R_B \leq \frac{300}{5}=60\ \Omega
\]
したがって、(a) の正解は **(4) 60** です。
## (b) 接地抵抗に常時流れる電流
低圧側の線間電圧は \(200\ \mathrm{V}\) です。1端子がB種接地されているので、接地された線を基準にすると、他の2線はそれぞれ \(200\ \mathrm{V}\) の線間電圧をもちます。
三相電圧の位相差は \(120^\circ\) であるため、接地されていない2線の対地電圧のベクトル和の大きさは
\[
|V|=\sqrt{3}\times 200
\]
です。
各相の対地静電容量は \(C=0.1\ \mu\mathrm{F}=0.1\times 10^{-6}\ \mathrm{F}\)、周波数は \(f=50\ \mathrm{Hz}\) なので、接地抵抗に流れる静電容量電流の大きさは
\[
I_B=2\pi f C \times \sqrt{3}\times 200
\]
\[
I_B=2\pi \times 50 \times 0.1\times 10^{-6}\times \sqrt{3}\times 200
\]
\[
I_B\approx 0.0109\ \mathrm{A}=10.9\ \mathrm{mA}
\]
よって最も近い値は
\[
I_B\approx 11\ \mathrm{mA}
\]
したがって、(b) の正解は **(1) 11** です。