1 / 1 問目
解説
二電力計法では、三相3線式の平衡負荷に供給される有効電力は、各電力計の**符号を含む指示値の代数和**で求められます。
\[
P=W_1+W_2
\]
電力計 \(W_2\) は、正しく接続した状態では逆振れを起こしています。このため、電圧端子の極性を反転して得た \(25\,\mathrm{W}\) は、元の正しい接続における指示値の絶対値です。極性反転前の \(W_2\) の指示値は負であるため、
\[
W_1=490\,\mathrm{W},\qquad W_2=-25\,\mathrm{W}
\]
したがって、負荷に供給される電力は
\[
P=490+(-25)=465\,\mathrm{W}
\]
となります。したがって、**(4)** が適切です。