## (a) 直動式指示電気計器では、最大目盛時に流れる電流が許容最大電流となります。 各電圧計の最大目盛時の電流は、内部抵抗と最大目盛電圧から求められます。 \[ I_{1\mathrm{FS}}=\frac{150}{18\times10^3} =8.33\,\mathrm{mA} \] \[ I_{2\mathrm{FS}}=\frac{300}{30\times10^3} =10.0\,\mathrm{mA} \] 2台を直列にすると両電圧計には同一電流が流れるため、小さい最大目盛電流である \(V_1\) の \(8.33\,\mathrm{mA}\) を超えてはなりません。直列接続時の合成抵抗は \[ R=18\,\mathrm{k\Omega}+30\,\mathrm{k\Omega} =48\,\mathrm{k\Omega} \] したがって、測定可能な最大電圧は \[ V_{\max}=48\times10^3\times8.33\times10^{-3} =400\,\mathrm{V} \] となります。よって (a) は **(2)** です。 ## (b) 450 Vを測定する際、\(V_1\) には150 V、\(V_2\) には300 Vを分担させれば、両方を最大目盛にできます。 \(V_2\) を最大目盛にするには、\(V_2\) に \(10.0\,\mathrm{mA}\) を流す必要があります。一方、\(V_1\) が最大目盛となる電流は \(8.33\,\mathrm{mA}\) です。したがって、\(V_1\) と並列に抵抗を接続して、差の電流 \[ 10.0-8.33=1.67\,\mathrm{mA} \] をその抵抗へ流します。並列抵抗にも \(V_1\) と同じ150 Vが加わるので、その抵抗値は \[ R_p=\frac{150}{1.67\times10^{-3}} =90\,\mathrm{k\Omega} \] です。 よって、\(V_1\) と \(90\,\mathrm{k\Omega}\) の抵抗を並列に接続し、その回路に \(V_2\) を直列に接続します。このとき、並列部分の電圧は150 V、\(V_2\) の電圧は300 Vとなり、合計450 Vです。したがって (b) は **(1)** です。