現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
高圧電路の絶縁耐力試験では、最大使用電圧が与えられている場合、試験電圧を求めてから対地充電電流を計算します。
高圧電路の最大使用電圧が \(7\,000\ \text{V}\) 以下なので、絶縁耐力試験電圧は最大使用電圧の \(1.5\) 倍です。
\[
V_t = 1.5 \times 6\,900 = 10\,350\ \text{V}
\]
## (a) 対地充電電流
3線一括した高圧電路と大地との間の静電容量は、問題文より
\[
C = 0.2\ \mu\text{F} = 0.2 \times 10^{-6}\ \text{F}
\]
交流電圧を印加したときの充電電流は、次式で求めます。
\[
I = \omega C V_t = 2\pi f C V_t
\]
これに \(f=50\ \text{Hz}\)、\(C=0.2\times 10^{-6}\ \text{F}\)、\(V_t=10\,350\ \text{V}\) を代入します。
\[
I = 2\pi \times 50 \times 0.2 \times 10^{-6} \times 10\,350
\]
\[
I \approx 0.650\ \text{A}
\]
したがって、最も近い値は **0.65 A** です。
よって、(a) の正解は **(4)** です。
## (b) 試験装置に必要な容量
試験装置に必要な容量は、試験電圧と充電電流の積で求めます。
\[
S = V_t I
\]
\[
S = 10\,350 \times 0.650
\]
\[
S \approx 6\,730\ \text{V}\cdot\text{A} = 6.73\ \text{kV}\cdot\text{A}
\]
選択肢で最も近い値は **7 kV・A** です。
よって、(b) の正解は **(3)** です。
さらに調べる