第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度下期 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 高圧電路の絶縁耐力試験では、最大使用電圧が与えられている場合、試験電圧を求めてから対地充電電流を計算します。 高圧電路の最大使用電圧が \(7\,000\ \text{V}\) 以下なので、絶縁耐力試験電圧は最大使用電圧の \(1.5\) 倍です。 \[ V_t = 1.5 \times 6\,900 = 10\,350\ \text{V} \] ## (a) 対地充電電流 3線一括した高圧電路と大地との間の静電容量は、問題文より \[ C = 0.2\ \mu\text{F} = 0.2 \times 10^{-6}\ \text{F} \] 交流電圧を印加したときの充電電流は、次式で求めます。 \[ I = \omega C V_t = 2\pi f C V_t \] これに \(f=50\ \text{Hz}\)、\(C=0.2\times 10^{-6}\ \text{F}\)、\(V_t=10\,350\ \text{V}\) を代入します。 \[ I = 2\pi \times 50 \times 0.2 \times 10^{-6} \times 10\,350 \] \[ I \approx 0.650\ \text{A} \] したがって、最も近い値は **0.65 A** です。 よって、(a) の正解は **(4)** です。 ## (b) 試験装置に必要な容量 試験装置に必要な容量は、試験電圧と充電電流の積で求めます。 \[ S = V_t I \] \[ S = 10\,350 \times 0.650 \] \[ S \approx 6\,730\ \text{V}\cdot\text{A} = 6.73\ \text{kV}\cdot\text{A} \] 選択肢で最も近い値は **7 kV・A** です。 よって、(b) の正解は **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。