1 / 1 問目
解説
V結線は、同一容量の単相変圧器2台を用いて三相電力を供給する結線方式です。各変圧器の定格容量を \(S\) とします。
V結線で供給できる三相電力は、1台当たりの容量を基準にして
\[
P_{V}=\sqrt{3}S
\]
です。一方、設置した変圧器2台の総容量は \(2S\) です。したがって、変圧器容量に対する利用率は
\[
\frac{P_{V}}{2S}
=\frac{\sqrt{3}S}{2S}
=\frac{\sqrt{3}}{2}
\]
となります。よって、利用率を \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) とする記述は誤りです。
なお、同容量の単相変圧器3台による\(\Delta\)結線の供給電力は \(3S\) であるため、V結線の供給電力との比は
\[
\frac{\sqrt{3}S}{3S}=\frac{\sqrt{3}}{3}
\]
です。この値は利用率ではなく、\(\Delta\)結線時に対する供給可能電力の比を表します。したがって、**(1)** が適切です。