カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2026)令和8年度上期 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

架空送電線の電線太さ(導体断面積)は、電気的・機械的な制約および経済性を考慮して決定します。 - **機械的強度**:電線には自重、風圧、着氷・積雪などによる荷重が作用するため、必要な引張強さを満たす太さが必要です。 - **コロナ放電の抑制**:導体表面の電界は導体径が小さいほど強くなります。超高圧送電線では、導体径を大きくして表面電界を低下させ、コロナ放電を抑制します。 - **電圧降下・線路損失**:導体抵抗は断面積を \(A\)、長さを \(l\)、抵抗率を \( ho\) とすると、 \[ R= ho\frac{l}{A} \] で表されます。断面積を大きくすると抵抗が小さくなり、電圧降下および \(I^2R\) による送電損失を低減できます。 一方、雷・開閉サージの波高は、主として送電線・変電所の**絶縁協調**、避雷器、絶縁物の耐電圧などに関係する事項です。通常、電線の太さを決定する直接の要素ではありません。 したがって、**(5)**が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。