カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2026)令和8年度上期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

非接地方式では、電源の中性点を直接大地へ接地していません。1線地絡時に流れる地絡電流は、主として健全相と大地間の対地静電容量を通じる充電電流です。 したがって、地絡電流は電線路の対地静電容量に依存し、こう長が長いほど大きくなります。しかし、直接接地方式のように中性点が低インピーダンスで接地されている方式と比べると、地絡電流は一般に小さくなります。 また、1相が地絡して大地電位となると、健全な2相の対地電圧は通常時の相電圧から線間電圧まで上昇します。さらに、地絡が断続する場合には間欠アークにより異常電圧が発生するおそれがあります。 よって、「地絡電流は直接接地方式に比べて大きい」とする記述は誤りであり、**(1)** が適切です。