1 / 1 問目
解説
電力ケーブルで生じる主な損失には、導体抵抗損、誘電損、金属シースの循環電流損・渦電流損などがあります。
(1) の表皮効果は、導体自身がつくる交番磁界により交流電流が導体表面付近へ偏在する現象です。導体断面が大きいほど影響が大きくなり、分割導体や素線絶縁導体の採用は交流抵抗の増加を抑えるのに有効です。
(2) の近接効果は、近接する導体の交番磁界によって各導体内の電流密度が偏る現象です。相間距離が短いほど影響が増すため、距離を離すことで抵抗損の増加を抑えられます。
(3) の誘電損は、絶縁体に流れる電流のうち印加電圧と同位相の成分による損失です。概略的には、誘電損は誘電率 \(\varepsilon\)、誘電正接 \(\tan\delta\)、および印加電圧の2乗に比例します。
\[
P_d \propto \omega \varepsilon \tan\delta\,V^2
\]
したがって、同じ電圧条件では、\(\varepsilon\) および \(\tan\delta\) の小さい絶縁体を用いると誘電損は小さくなります。
(4) のシース回路損は、導体電流による交番磁界で金属シースの長手方向に誘導される電流による損失です。クロスボンド接地では、各区間のシース誘起電圧を相互に打ち消すように接続するため、循環電流およびシース回路損を低減できます。
(5) の渦電流損は、金属シース内に誘導される渦電流によるジュール損です。シースを薄くすることは渦電流の経路を抑え、渦電流損の低減に有効です。一方、導電率を高くするとシースの抵抗が小さくなり、同じ誘導起電力に対して渦電流は流れやすくなります。したがって、導電率の高い金属シースの採用によって渦電流損を小さくできるとする記述は誤りです。
したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる