解説
スポットネットワーク方式は、複数の配電線と複数のネットワーク変圧器によって、同一地点の大需要家へ電力を供給する方式です。複数回線で供給するため、1回線が停止しても他回線からの供給を継続でき、高い供給信頼度を得られます。
低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式)は、低圧配電線を格子状に連系する方式です。負荷密度の高い地域に適用され、事故時にも他の経路から供給しやすい特徴があります。スポットネットワーク方式も、都心部の高層ビルなど、特に大きな負荷が一点に集中する需要家への供給に適しています。
ネットワーク変圧器と低圧ネットワークとの間には、逆潮流を防止し、事故時に当該変圧器を系統から切り離すための**ネットワークプロテクタ**を設置します。したがって、ネットワークプロテクタが設置されるのは変圧器の**二次側**です。
一次側にネットワークプロテクタを、二次側に断路器を設置するとする記述は、設置箇所および機器の役割が逆になっています。また、スポットネットワーク方式では、変圧器一次側で単一故障が生じても、健全な他回線・他変圧器から供給を継続できるように構成されます。
したがって、**(4)** が適切です。