第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2026)令和8年度上期 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

故障前の変電所の最大総負荷を \(P\,[\mathrm{MW}]\) とします。 変圧器1バンクの故障時には、故障前負荷の \(7\%\) を他の変電所へ切り換えられるため、この変電所で残りの2バンクが供給する負荷は \[ (1-0.07)P=0.93P \] です。 健全な変圧器は2バンクであり、各バンクの定格容量は \(20\,\mathrm{MVA}\)、120%まで過負荷運転できるので、故障時に使用できる合計設備容量は \[ 2\times20\times1.20=48\,\mathrm{MVA} \] となります。 力率は \(0.95\) 一定であるから、残りの負荷 \(0.93P\) を供給するための必要容量は \[ \frac{0.93P}{0.95}\,\mathrm{MVA} \] です。これが \(48\,\mathrm{MVA}\) 以下であればよいので、 \[ \frac{0.93P}{0.95}\leq48 \] \[ P\leq\frac{48\times0.95}{0.93} =49.03\ldots\,\mathrm{MW} \] したがって、故障発生前の最大総負荷として最も近い値は \(49.0\,\mathrm{MW}\) であり、**(3)** が適切です。