故障前の変電所の最大総負荷を \(P\,[\mathrm{MW}]\) とします。
変圧器1バンクの故障時には、故障前負荷の \(7\%\) を他の変電所へ切り換えられるため、この変電所で残りの2バンクが供給する負荷は
\[
(1-0.07)P=0.93P
\]
です。
健全な変圧器は2バンクであり、各バンクの定格容量は \(20\,\mathrm{MVA}\)、120%まで過負荷運転できるので、故障時に使用できる合計設備容量は
\[
2\times20\times1.20=48\,\mathrm{MVA}
\]
となります。
力率は \(0.95\) 一定であるから、残りの負荷 \(0.93P\) を供給するための必要容量は
\[
\frac{0.93P}{0.95}\,\mathrm{MVA}
\]
です。これが \(48\,\mathrm{MVA}\) 以下であればよいので、
\[
\frac{0.93P}{0.95}\leq48
\]
\[
P\leq\frac{48\times0.95}{0.93}
=49.03\ldots\,\mathrm{MW}
\]
したがって、故障発生前の最大総負荷として最も近い値は \(49.0\,\mathrm{MW}\) であり、**(3)** が適切です。