1 / 1 問目
解説
二次側は中性線 N を中心とする単相3線式であり、変圧器二次側の各端子電圧は
\[
V_{\mathrm{L_1N}}=V_{\mathrm{NL_2}}=105\,\mathrm{V}
\]
です。負荷はいずれも抵抗負荷なので、各負荷電流はそれぞれの端子電圧と同相です。
L1線には、負荷1の電流と負荷3の電流が流れるため、線電流は
\[
I_{\mathrm{L_1}}=55+45=100\,\mathrm{A}
\]
となります。一方、中性線には負荷1の55 Aと負荷2の60 Aの差電流が流れるので、
\[
I_{\mathrm{N}}=60-55=5\,\mathrm{A}
\]
です。L2線には負荷2および負荷3の電流が流れるため、
\[
I_{\mathrm{L_2}}=60+45=105\,\mathrm{A}
\]
となります。
各電線の抵抗は \(0.06\,\Omega\) であるから、各線の電圧降下の大きさは
\[
\Delta V_{\mathrm{L_1}}=100\times0.06=6.0\,\mathrm{V}
\]
\[
\Delta V_{\mathrm{N}}=5\times0.06=0.3\,\mathrm{V}
\]
\[
\Delta V_{\mathrm{L_2}}=105\times0.06=6.3\,\mathrm{V}
\]
です。
L1-N間電圧では、L1線の電圧降下は減少要因となる一方、中性線の電圧降下は加算側に作用します。したがって、
\[
V_a=105-6.0+0.3=99.3\,\mathrm{V}
\]
となります。
また、N-L2間電圧では中性線およびL2線の電圧降下がともに減少要因となるため、
\[
V_b=105-0.3-6.3=98.4\,\mathrm{V}
\]
です。
変圧器二次側から供給される電力は、L1側巻線からの供給分とL2側巻線からの供給分の和で求められます。
\[
P_2=105\times100+105\times105
=21525\,\mathrm{W}
\]
変圧器は理想とされ、負荷は抵抗負荷で力率1であるため、一次電流は
\[
I_1=\frac{P_2}{6600}
=\frac{21525}{6600}
\approx3.26\,\mathrm{A}
\]
となります。したがって、**(2)** が適切です。
さらに調べる