1 / 1 問目
解説
同期発電機の同期速度は、周波数を \(f\)、極数を \(P\) とすると、
\[
N_s=\frac{120f}{P}
\]
で表されます。同じ周波数で運転する場合、回転速度が小さいほど極数は大きく必要です。
水車発電機は水車の回転速度が比較的小さいため、極数を**大きく**する必要があります。また、多極構造とする水車発電機の回転子は、軸方向の長さに比べて直径が**大きく**なります。
一方、タービン発電機は水車発電機より回転速度が**大きい**ため、遠心力による機械的強度を考慮し、回転子の直径を抑え、軸方向に長い形状とします。したがって、回転子の直径は軸方向の長さに比べて**小さく**なります。
よって、(ア)小さい、(イ)大きく、(ウ)大きく、(エ)大きい、(オ)小さくとなり、**(2)** が適切です。