カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2026)令和8年度上期 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

同期発電機の電機子抵抗を無視すると、1相当たりの同期インピーダンスは同期リアクタンス \(X_s\) とみなせます。短絡比 \(S\) は、定格電圧時の短絡電流と定格電流との比であるため、 \[ X_s=\frac{V_{\mathrm{ph}}}{S I_n} \] と表せます。ここで、定格相電圧および定格電流はそれぞれ \[ V_{\mathrm{ph}}=\frac{6000}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V} \] \[ I_n=\frac{4500\times10^3}{\sqrt{3}\times6000} =433\ \mathrm{A} \] です。したがって、各発電機の同期リアクタンスは \[ X_s=\frac{6000/\sqrt{3}}{1.25\times433} =6.4\ \Omega \] となります。 2台の発電機は同一仕様であり、起電力差 \(\lvert \dot{E}_1-\dot{E}_2 vert=400\ \mathrm{V}\) による横流は、両発電機の同期リアクタンス \(X_s\) が直列となる回路に流れます。よって横流の実効値は \[ I=\frac{\lvert \dot{E}_1-\dot{E}_2 vert}{2X_s} =\frac{400}{2\times6.4} =31.25\ \mathrm{A} \] です。 したがって、最も近い値は **(2)31.3 A** です。