1 / 1 問目
解説
還負荷法(逆負荷法)では、同一仕様の変圧器2台を用い、両変圧器に定格電圧・定格電流を与えながら、外部電源から供給する電力を損失分程度に抑える。
鉄損は電圧が定格値であればほぼ一定であるため、電源 \(E\) により \(T_1\)、\(T_2\) の励磁巻線にそれぞれ定格電圧を加える。このとき、両変圧器の鉄損を生じさせることができる。
一方、銅損を再現するには、各巻線に定格電流を流す必要がある。そこで負荷側巻線を直列に接続し、補助変圧器 \(T_3\) から循環電流を流す。この直列接続では、\(T_1\) と \(T_2\) の誘導起電力が互いに打ち消し合う極性としなければならない。
\[
e_{s1}+e_{s2}=0
\]
このようにすれば、\(T_3\) が供給する電力は、主として試験対象変圧器2台の巻線銅損に相当する電力となる。\(T_3\) が大きな定格電圧を打ち消す必要はなく、小さい電圧で定格電流を循環させられる。
(4)は、\(E\) によって両変圧器へ定格電圧を与えるとともに、\(T_3\) 側で両変圧器の誘導起電力が相殺されるように直列接続している。したがって、**(4)** が適切です。
さらに調べる