単相変圧器1台の定格容量を \(S=100\,\mathrm{kV\cdot A}\) とします。
Δ―Δ結線では、3台の単相変圧器がそれぞれ定格容量まで使用できるため、1組の三相変圧器としての容量は
\[
P_{\Delta}=3S
\]
です。
一方、V―V結線(開放Δ結線)では、単相変圧器2台で三相負荷を供給します。このときの三相容量は、単相変圧器1台の容量の \(\sqrt{3}\) 倍となります。
\[
P_{V-V}=\sqrt{3}S
\]
同一仕様の単相変圧器を1台追加すると、合計4台でV―V結線を2組構成でき、それらを並列運転するので、合計容量 \(P\) は
\[
P=2\sqrt{3}S
\]
したがって、求める比は
\[
\frac{P}{P_{\Delta}}
=\frac{2\sqrt{3}S}{3S}
=\frac{2\sqrt{3}}{3}
\approx 1.1547
\]
となります。よって、**(3)** が適切です。