カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2026)令和8年度上期 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

平滑リアクトルのインダクタンスが十分に大きいため、負荷電流は連続し、ほぼ一定値となります。このとき単相全制御ブリッジ整流回路では、交流電源側の電流は負荷電流と同じ大きさの矩形波となり、サイリスタの点弧により極性が切り換わります。 図の電源電流は、\(\omega t=\frac{\pi}{3}\) で負から正へ、\(\omega t=\frac{4\pi}{3}\) で正から負へ切り換わっています。したがって、各半周期で電流が切り換わる点弧角は \[ \alpha=\frac{\pi}{3} \] です。 この波形を得るには、正・負の両半周期において、点弧角\(\alpha\)からそれぞれ対角のサイリスタ対を導通させる回路が必要です。すなわち、平滑リアクトルを直流側に接続した**単相全制御ブリッジ整流回路**となります。 (1)は抵抗負荷の半波整流であり電流は正弦波状です。(2)、(3)は還流ダイオードを含む回路で、交流側電流が連続した正負の矩形波にはなりません。(4)はダイオードブリッジであるため点弧角による\(\frac{\pi}{3}\)の遅れを生じません。 よって、**(5)** が適切です。