暗きょ式の地中電線路では、暗きょ自体に車両その他の重量物による圧力に耐える強度が必要です。さらに、暗きょ内で火災が発生・延焼することを防止するため、地中電線に**耐燃措置**を施すか、暗きょ内に**自動消火設備**を設けます。 また、直接埋設式の地中電線路は、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所では、埋設深さを **1.2 m以上** とします。それ以外の場所では **0.6 m以上** とします。 ただし、ケーブルの種類や施工条件を考慮し、加わる圧力に耐えるように施工する場合には、この埋設深さによらないことができます。 したがって、**(2)** が適切です。