カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2026)令和8年度上期 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

分散型電源を逆変換装置(インバータ)により電力系統へ連系する場合、逆変換装置から直流が系統側へ流出することを防止するため、原則として受電点と逆変換装置との間に単巻変圧器以外の変圧器を設置する。 ただし、交流出力側で直流を検出したときに、交流出力を**停止**できる機能を備える場合は、変圧器の施設を要しない。 また、次のいずれかに該当する場合も例外となる。 - 逆変換装置の直流側電路が**非接地式電路**である場合 - 逆変換装置に**高周波変圧器**を用いている場合 非接地式電路や高周波変圧器を用いる構成では、直流が系統へ流出することを防止できるためである。 さらに、分散型電源の連系によって系統の短絡容量が増加し、他者が設置する遮断器の遮断容量や電線の瞬時許容電流を超えるおそれがある場合は、限流リアクトルなどにより短絡電流を制限する装置を設ける。もっとも、**低圧**の電力系統に逆変換装置を用いて連系する場合は、この短絡電流制限装置の施設は不要である。 以上より、空欄は (ア)停止、(イ)非接地式電路、(ウ)高周波変圧器、(エ)低圧となる。したがって、**(4)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。