第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2026)令和8年度上期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

表中の○は、その施設場所・使用電圧において使用できる工事を示します。空欄の各工事は、○が付される条件の範囲から判定します。 - **(ア)**の列は、展開した場所および点検できる隠ぺい場所の乾燥した場所で、いずれも300 V以下の場合にだけ○がある。これは金属線ぴ工事の使用範囲に一致します。 - **(イ)**の列は、乾燥した場所であれば300 V以下・300 V超過の両方に○があり、展開した場所と点検できる隠ぺい場所で使用できる。これは金属ダクト工事に一致します。 - **(ウ)**の列は、乾燥した場所では電圧によらず○があり、展開した湿気又は水気のある場所でも300 V以下なら○がある。これはバスダクト工事の使用範囲に一致します。 したがって、(ア)は**金属線ぴ工事**、(イ)は**金属ダクト工事**、(ウ)は**バスダクト工事**となるため、**(2)**が適切です。