カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2026)令和8年度上期 B問題問11
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 省エネ基準達成率の式に、更新後の無負荷損 \(W_i=150\,\mathrm{W}\) と達成率 \(140\%\) を代入する。 \[ 140=\frac{1080}{150+W_{C40}}\times100 \] したがって、負荷率 \(40\%\) 時の負荷損は \[ 150+W_{C40}=\frac{1080\times100}{140}=771.43 \] \[ W_{C40}=771.43-150=621.43\,\mathrm{W} \] 負荷損は電流の二乗に比例する。負荷率 \(40\%\) では電流が定格電流の \(0.4\) 倍であるため、定格電流通電時の負荷損を \(W_C\) とすると、 \[ W_{C40}=(0.4)^2W_C=0.16W_C \] \[ W_C=\frac{621.43}{0.16}=3883.9\,\mathrm{W} \] 最も近い値は \(3880\,\mathrm{W}\) である。したがって、(a) は **(4)** です。 ## (b) 負荷の皮相電力は、力率 \(0.8\) より \[ S=\frac{300}{0.8}=375\,\mathrm{kV\cdot A} \] 変圧器定格容量は \(500\,\mathrm{kV\cdot A}\) なので、負荷率は \[ \frac{375}{500}=0.75 \] である。負荷損は負荷率の二乗に比例するため、更新前の全損失 \(W_1\) は \[ W_1=500+6700\times(0.75)^2 \] \[ W_1=4268.75\,\mathrm{W} \] (a)で求めた更新後の定格電流通電時の負荷損 \(3883.9\,\mathrm{W}\) を用いると、更新後の全損失 \(W_2\) は \[ W_2=150+3883.9\times(0.75)^2 \] \[ W_2=2334.7\,\mathrm{W} \] よって、更新前に対する更新後の全損失の比率は \[ \frac{W_2}{W_1}\times100 =\frac{2334.7}{4268.75}\times100 =54.7\% \] となり、最も近い値は \(55\%\) である。したがって、(b) は **(2)** です。