現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
省エネ基準達成率の式に、更新後の無負荷損 \(W_i=150\,\mathrm{W}\) と達成率 \(140\%\) を代入する。
\[
140=\frac{1080}{150+W_{C40}}\times100
\]
したがって、負荷率 \(40\%\) 時の負荷損は
\[
150+W_{C40}=\frac{1080\times100}{140}=771.43
\]
\[
W_{C40}=771.43-150=621.43\,\mathrm{W}
\]
負荷損は電流の二乗に比例する。負荷率 \(40\%\) では電流が定格電流の \(0.4\) 倍であるため、定格電流通電時の負荷損を \(W_C\) とすると、
\[
W_{C40}=(0.4)^2W_C=0.16W_C
\]
\[
W_C=\frac{621.43}{0.16}=3883.9\,\mathrm{W}
\]
最も近い値は \(3880\,\mathrm{W}\) である。したがって、(a) は **(4)** です。
## (b)
負荷の皮相電力は、力率 \(0.8\) より
\[
S=\frac{300}{0.8}=375\,\mathrm{kV\cdot A}
\]
変圧器定格容量は \(500\,\mathrm{kV\cdot A}\) なので、負荷率は
\[
\frac{375}{500}=0.75
\]
である。負荷損は負荷率の二乗に比例するため、更新前の全損失 \(W_1\) は
\[
W_1=500+6700\times(0.75)^2
\]
\[
W_1=4268.75\,\mathrm{W}
\]
(a)で求めた更新後の定格電流通電時の負荷損 \(3883.9\,\mathrm{W}\) を用いると、更新後の全損失 \(W_2\) は
\[
W_2=150+3883.9\times(0.75)^2
\]
\[
W_2=2334.7\,\mathrm{W}
\]
よって、更新前に対する更新後の全損失の比率は
\[
\frac{W_2}{W_1}\times100
=\frac{2334.7}{4268.75}\times100
=54.7\%
\]
となり、最も近い値は \(55\%\) である。したがって、(b) は **(2)** です。