現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
各相の対地静電容量による電流は、対地電圧に比例します。中性点の対地電圧を \(V_N\) とすると、三相の相電圧の瞬時値(フェーザ)の和は 0 であるため、3個の対地静電容量による電流の合計は
\[
j\omega C\{(V_N+V_a)+(V_N+V_b)+(V_N+V_c)\}
= j3\omega C V_N
\]
となります。ただし、\(\omega=2\pi f\) です。
絶縁抵抗が \(R_G\) に低下した相の対地電圧は \(V_N+E\) であるため、対地への漏れ電流は
\[
\frac{V_N+E}{R_G}
\]
です。したがって、接地抵抗 \(R_B\) を流れる電流について節点方程式を立てると、
\[
\frac{V_N+E}{R_G}+j3\omega C V_N+\frac{V_N}{R_B}=0
\]
となります。接地線電流の大きさは \(I_B=|V_N|/R_B\) なので、これを整理すると、
\[
I_B
=\frac{E}{\sqrt{(R_G+R_B)^2+(3\omega C R_B R_G)^2}}
\]
を得ます。\(3\omega=6\pi f\) を代入すれば、
\[
I_B
=\frac{E}{\sqrt{(R_G+R_B)^2+36\pi^2f^2C^2R_B^2R_G^2}}
\]
となります。よって、(a) は **(5)** です。
## (b)
(a) の式に、\(E=100\,\mathrm{V}\)、\(f=50\,\mathrm{Hz}\)、\(C=0.1\,\mu\mathrm{F}=1.0\times10^{-7}\,\mathrm{F}\)、\(R_G=100\,\Omega\)、\(R_B=15\,\Omega\) を代入します。
\[
I_B=
\frac{100}{\sqrt{(100+15)^2+\{6\pi\times50\times1.0\times10^{-7}\times15\times100\}^2}}
\]
静電容量に関する項は、
\[
6\pi\times50\times1.0\times10^{-7}\times15\times100
\fallingdotseq 0.141
\]
であるため、
\[
I_B\fallingdotseq
\frac{100}{\sqrt{115^2+0.141^2}}
\fallingdotseq 0.870\,\mathrm{A}
\]
です。したがって、(b) は **(1)** です。