カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2026)令和8年度上期 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### (a) 三相コンデンサの定格容量を \(Q\)、線間電圧を \(V\)、線電流を \(I\) とすると、力率 0 の無効電力は \[ Q=\sqrt{3}VI \] である。したがって、定格電流は \[ I=\frac{Q}{\sqrt{3}V} =\frac{50\times10^3}{\sqrt{3}\times6.6\times10^3} \fallingdotseq 4.37\ \mathrm{A} \] となる。 図の値は定格電流に対する比であるから、各相の測定電流は \[ I_R=1.50\times4.37\fallingdotseq6.6\ \mathrm{A} \] \[ I_S=I_T=1.15\times4.37\fallingdotseq5.0\ \mathrm{A} \] となる。したがって、(a) は **(1)** です。 ### (b) 各相は2素子の直列回路で構成されている。図の×印の素子は極間短絡しているため、各相では短絡した素子を除いた健全な1素子分の静電容量が残る。 したがって、R相・S相・T相の各相から中性点までの静電容量は、いずれも等しい値を \(C\) とみなせる。 例えばR-S相間を測定し、T相を開放した場合、R相側の \(C\) とS相側の \(C\) が直列となるので、合成静電容量は \[ C_{RS}=\frac{C\times C}{C+C}=\frac{C}{2} \] となる。同様に、S-T相間およびT-R相間の測定でも、等しい静電容量 \(C\) が2個直列となるため、測定値はすべて等しい。 よって、R-S相間とS-T相間の測定値が等しいとする **(5)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。