1 / 1 問目
解説
誘導性負荷のみを接続したときの電流を、電源電圧を基準として表します。力率が \(0.6\) であるため、電流の有効分と無効分はそれぞれ
\[
I_P=37.5\times0.6=22.5\ \mathrm{A}
\]
\[
I_Q=37.5\times\sqrt{1-0.6^2}=37.5\times0.8=30\ \mathrm{A}
\]
です。誘導性負荷の無効電流は電圧より \(90^\circ\) 遅れますので、電流は
\[
\dot I_L=22.5-j30\ \mathrm{A}
\]
となります。
抵抗 \(R\) を並列に接続すると、抵抗電流 \(I_R\) は電圧と同相です。したがって、電源電流の有効分は \(22.5+I_R\)、無効分は \(-30\) のままです。電源電流の大きさが \(50\ \mathrm{A}\) となる条件より、
\[
(22.5+I_R)^2+30^2=50^2
\]
\[
(22.5+I_R)^2=1600
\]
抵抗電流は正の値であるため、
\[
22.5+I_R=40
\]
\[
I_R=17.5\ \mathrm{A}
\]
となります。抵抗には電源電圧 \(140\ \mathrm{V}\) が加わるので、オームの法則から
\[
R=\frac{140}{17.5}=8.0\ \Omega
\]
です。したがって、**(3)** が適切です。