1 / 1 問目
解説
分路リアクトルは、軽負荷時やケーブル線路などで生じる進み無効電力による電圧上昇を抑えるため、系統から遅れ無効電力を吸収する機器です。母線や変圧器の二次側・三次側などに接続し、負荷変動に応じて開閉します。
限流リアクトルは、短絡・地絡などの系統故障時に流れる故障電流を抑制するため、保護対象となる機器を含む回路に直列に設置します。
電力用コンデンサの直列リアクトルは、コンデンサ投入時の突入電流を抑制します。また、系統インピーダンスとの共振による高調波障害の拡大を防ぎ、電圧波形のひずみを抑える目的でも用いられます。コンデンサと直列に接続したコンデンサ設備一式を、系統に並列に接続します。
消弧リアクトルは、アーク地絡時に対地静電容量による進み電流を補償する遅れ電流を流し、地絡アークを消弧して送電継続を図るものです。三相変圧器の中性点と大地との間に接続します。
一方、補償リアクトル接地方式では、地絡時の充電電流を補償する補償リアクトルは、中性点接地抵抗器と**並列**に接続します。直列接続とする記述は誤りです。
したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる