カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2011)平成23年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

二次側は中央タップ付きの単相3線式であり、変圧器二次端子における電圧は \[ V_{L_1N}=V_{NL_2}=105\ \mathrm{V} \] です。図の接続から、負荷1は \(L_1\)―\(N\) 間に \(50\ \mathrm{A}\)、負荷2は \(N\)―\(L_2\) 間に \(60\ \mathrm{A}\)、負荷3は \(L_1\)―\(L_2\) 間に \(40\ \mathrm{A}\) 流れます。 各電線の電流は、接続された負荷電流を考慮して次のようになります。 \[ I_{L_1}=50+40=90\ \mathrm{A} \] \[ I_N=60-50=10\ \mathrm{A} \] \[ I_{L_2}=60+40=100\ \mathrm{A} \] 電線1線当たりの抵抗は \(0.08\ \Omega\) であるため、各線の電圧降下はそれぞれ \(7.2\ \mathrm{V}\)、\(0.8\ \mathrm{V}\)、\(8.0\ \mathrm{V}\) となります。 \(L_1\) 線では変圧器から負荷側へ \(90\ \mathrm{A}\) が流れるので、C点の \(L_1\) 電位は \[ 105-90\times0.08=97.8\ \mathrm{V} \] です。中性線には \(10\ \mathrm{A}\) が変圧器側から負荷側へ流れるため、C点の中性線電位は変圧器の中性点より \(0.8\ \mathrm{V}\) 低くなります。したがって、 \[ V_a=97.8-(-0.8)=98.6\ \mathrm{V} \] となります。 また、\(L_2\) 線には \(100\ \mathrm{A}\) が負荷側から変圧器側へ流れます。C点の \(L_2\) 電位は、変圧器中性点を基準にして \(-97.0\ \mathrm{V}\) です。よって、 \[ V_b=(-0.8)-(-97.0)=96.2\ \mathrm{V} \] です。 変圧器二次側から供給される電力は、両方の105 V巻線の電流から \[ P_2=105\times90+105\times100 =19950\ \mathrm{W} \] となります。励磁電流および変圧器内部インピーダンスを無視できるので、一次側電流は \[ I_1=\frac{P_2}{6400} =\frac{19950}{6400} \approx3.12\ \mathrm{A} \] です。 したがって、**(1)** が適切です。