第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2011)平成23年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

避雷器は、通常の系統電圧ではほとんど電流を流さず、過電圧が加わったときに抵抗値が急激に低下する**非直線抵抗**の特性を利用する。この特性により、過電圧サージによる電流は大地へ放電する一方、商用周波の交流電流が継続して流れることを抑える。 避雷器の動作によって過電圧の波高値が抑えられた電圧は、避雷器の**制限電圧**という。保護対象機器の絶縁は、この制限電圧に耐えられるように選定する。 発変電所用避雷器が主に対象とする過電圧サージは、雷による**雷過電圧**と、遮断器の開閉などに伴う**開閉過電圧**である。 避雷器によって絶縁レベルを合理的に低減できるため、機器の絶縁強度だけでなく、発変電所構内における**機器配置**も経済的・合理的に決定できる。このように、避雷器の保護特性と機器の絶縁耐力を対応させて決める考え方を**絶縁協調**という。 したがって、**(1)** が適切です。