カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2011)平成23年度 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

マーレーループ法は、健全なケーブルを帰線として用い、故障ケーブルと合わせてループを構成する測定法です。抵抗比による平衡条件を利用するため、基本原理は**ホイートストンブリッジ**です。 故障ケーブルAの導体と、健全なケーブルBの**導体**を、測定端と反対側の端部で接続する。これにより、故障点までの経路と、ケーブルB全長およびケーブルAの故障点より先の部分を経由する経路との抵抗を比較できる。 ケーブルA・Bは同一仕様であるから、単位長さ当たりの導体抵抗を \(r\) とすると、故障点までの経路の抵抗は \[ R_1=rx \] 帰線側の経路は、ケーブルBの全長 \(L\) と、ケーブルAの故障点から接続端までの長さ \(L-x\) の合計であるため、 \[ R_2=r\{L+(L-x)\}=r(2L-x) \] となる。ブリッジの全目盛は1000であり、ケーブルA側に接続された端子までの読みに対応する目盛が \(a\) であるので、平衡時には \[ \frac{R_1}{R_2} = \frac{a}{1000-a} \] が成り立つ。よって、 \[ \frac{x}{2L-x} = \frac{a}{1000-a} \] から、 \[ x=\frac{aL}{500} \] を得る。 また、この方法では故障点の接地抵抗が測定に影響するため、位置標定を良好な精度で行うには、故障点の地絡抵抗が**十分低い**ことが必要である。 したがって、**(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。