1 / 1 問目
解説
配電線路の電圧降下は、線路インピーダンスと負荷電流により生じます。電圧調整では、線路電流や線路インピーダンスを低減するほか、変圧器の変圧比を調整して需要家端の電圧を適正範囲に保ちます。
(1) 配電線路が長い場合、線路の電圧降下によって末端の電圧が低下しやすくなります。線路に昇圧器を設けて電圧を補償する方法は有効です。
(2) 電力用コンデンサの設置により無効電力が補償され、同一有効電力を送るための線路電流が減少します。線路電圧降下は電流に応じて小さくなるため、力率改善は電圧調整にも効果があります。
(3) 変電所では、負荷時電圧調整器や負荷時タップ切換変圧器により、通電・負荷中でも変圧比を調整できます。したがって、送出電圧を調整して配電線の電圧を管理できます。
(4) 電線を太くすると抵抗およびリアクタンスが低下し、電圧降下を小さくできます。また、連系線との開閉操作によって負荷の供給経路を変えれば、電圧降下の大きい区間を短縮するなどの対策が可能です。
(5) 柱上変圧器のタップ位置の変更は二次側電圧を変えるため有効です。さらに、柱上変圧器の設置地点を変更すれば、高圧線・低圧線の各区間の長さや負荷に対する位置関係が変わり、各区間での電圧降下も変化します。したがって、設置地点の変更も電圧調整に効果をもち得ます。「効果がない」とする記述が誤りです。
したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる