現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
三相短絡では、1相分の等価回路で計算する。変圧器インピーダンスは一次側換算値で与えられているため、二次側(22 kV側)へ換算する。
変圧比は
\[
a=\frac{66}{22}=3
\]
であるから、二次側換算した変圧器インピーダンスは
\[
Z_T=\frac{0.018+j8.73}{3^2}
=0.002+j0.970\ \Omega
\]
となる。
故障点までの線路長は \(0.5\,\mathrm{km}\) なので、線路インピーダンスは
\[
Z_L=(0.20+j0.48)\times0.5
=0.10+j0.24\ \Omega
\]
である。したがって、短絡回路の1相当たりの合成インピーダンスは
\[
Z=Z_T+Z_L
=0.102+j1.210\ \Omega
\]
\[
|Z|=\sqrt{0.102^2+1.210^2}
\simeq1.214\ \Omega
\]
となる。
二次側の相電圧は
\[
V_{\mathrm{ph}}=\frac{22\times10^3}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V}
\]
であるため、短絡電流は
\[
I_s=\frac{V_{\mathrm{ph}}}{|Z|}
=\frac{22\times10^3}{\sqrt{3}\times1.214}
\simeq10.5\ \mathrm{kA}
\]
となる。よって、(a) は **(5)** です。
## (b)
短絡時、故障点の電圧は0 Vである。したがって、変圧器二次側母線の相電圧は、母線から故障点までの線路インピーダンスによる電圧降下 \(I_sZ_L\) に等しい。
その大きさは
\[
|V_{\mathrm{bus,ph}}|
=|I_s|\,|Z_L|
\]
\[
|Z_L|=\sqrt{0.10^2+0.24^2}=0.260\ \Omega
\]
より、
\[
|V_{\mathrm{bus,ph}}|
=10.5\times10^3\times0.260
\simeq2.72\ \mathrm{kV}
\]
である。
求めるのは線間電圧なので、
\[
V_{\mathrm{bus}}=\sqrt{3}\times2.72
\simeq4.71\ \mathrm{kV}
\]
となる。したがって、(b) は **(2)** です。
さらに調べる