カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2011)平成23年度 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 三相短絡では、1相分の等価回路で計算する。変圧器インピーダンスは一次側換算値で与えられているため、二次側(22 kV側)へ換算する。 変圧比は \[ a=\frac{66}{22}=3 \] であるから、二次側換算した変圧器インピーダンスは \[ Z_T=\frac{0.018+j8.73}{3^2} =0.002+j0.970\ \Omega \] となる。 故障点までの線路長は \(0.5\,\mathrm{km}\) なので、線路インピーダンスは \[ Z_L=(0.20+j0.48)\times0.5 =0.10+j0.24\ \Omega \] である。したがって、短絡回路の1相当たりの合成インピーダンスは \[ Z=Z_T+Z_L =0.102+j1.210\ \Omega \] \[ |Z|=\sqrt{0.102^2+1.210^2} \simeq1.214\ \Omega \] となる。 二次側の相電圧は \[ V_{\mathrm{ph}}=\frac{22\times10^3}{\sqrt{3}}\ \mathrm{V} \] であるため、短絡電流は \[ I_s=\frac{V_{\mathrm{ph}}}{|Z|} =\frac{22\times10^3}{\sqrt{3}\times1.214} \simeq10.5\ \mathrm{kA} \] となる。よって、(a) は **(5)** です。 ## (b) 短絡時、故障点の電圧は0 Vである。したがって、変圧器二次側母線の相電圧は、母線から故障点までの線路インピーダンスによる電圧降下 \(I_sZ_L\) に等しい。 その大きさは \[ |V_{\mathrm{bus,ph}}| =|I_s|\,|Z_L| \] \[ |Z_L|=\sqrt{0.10^2+0.24^2}=0.260\ \Omega \] より、 \[ |V_{\mathrm{bus,ph}}| =10.5\times10^3\times0.260 \simeq2.72\ \mathrm{kV} \] である。 求めるのは線間電圧なので、 \[ V_{\mathrm{bus}}=\sqrt{3}\times2.72 \simeq4.71\ \mathrm{kV} \] となる。したがって、(b) は **(2)** です。