カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2011)平成23年度 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

配電線は単相2線式であり、「1線当たり」の抵抗・リアクタンスが示されている。したがって、電圧降下の計算には往復2線分のインピーダンスを用いる。 電圧降下の近似式は、負荷力率を \(\cos\phi\) とすると、 \[ \Delta V=I(R\cos\phi+X\sin\phi) \] である。ここで \(R,X\) は往復2線分の値である。 ## (a) 負荷は \(300\,\mathrm{kW}\)、受電端電圧は \(6600\,\mathrm{V}\)、力率は1であるから、2 km区間を流れる電流は \[ I_2=\frac{300\times10^3}{6600}=45.45\,\mathrm{A} \] となる。 昇圧器二次側から受電端までの距離は \(2\,\mathrm{km}\) なので、往復2線分の抵抗とリアクタンスは \[ R=2\times2\times1=4\,\Omega, \qquad X=2\times2\times1.5=6\,\Omega \] である。 力率1では \(\cos\phi=1\)、\(\sin\phi=0\) であるため、電圧降下は \[ \Delta V_2=45.45\times4=181.8\,\mathrm{V} \] となる。よって、昇圧器二次側電圧は \[ V_2=6600+181.8=6781.8\,\mathrm{V} \] であり、最も近い値は \(6784\,\mathrm{V}\) である。したがって、(a) は **(3)** です。 ## (b) 遅れ力率 \(0.8\) より、 \[ \cos\phi=0.8, \qquad \sin\phi=0.6 \] である。 まず、2 km区間を流れる電流は \[ I_2=\frac{300\times10^3}{6600\times0.8} =56.82\,\mathrm{A} \] となる。(a)と同じく、この区間の往復2線分インピーダンスは \(R=4\,\Omega\)、\(X=6\,\Omega\) であるから、電圧降下は \[ \Delta V_2 =56.82(4\times0.8+6\times0.6) =386.4\,\mathrm{V} \] である。したがって、昇圧器二次側電圧は \[ V_2=6600+386.4=6986.4\,\mathrm{V} \] となる。 昇圧器の電圧比は \(6300\,\mathrm{V}/6900\,\mathrm{V}\) なので、一次側電圧は \[ V_1=6986.4\times\frac{6300}{6900} =6379.8\,\mathrm{V} \] である。また、一次側電流は理想変圧器の電流比から \[ I_1=I_2\times\frac{6900}{6300} =62.23\,\mathrm{A} \] となる。 送電端から昇圧器一次側までの距離は \(3\,\mathrm{km}\) である。往復2線分の値は \[ R=2\times3\times1=6\,\Omega, \qquad X=2\times3\times1.5=9\,\Omega \] である。よって、この区間の電圧降下は \[ \Delta V_1 =62.23(6\times0.8+9\times0.6) =634.7\,\mathrm{V} \] となる。 したがって送電端電圧は \[ V_s=V_1+\Delta V_1 =6379.8+634.7 =7014.5\,\mathrm{V} \] となり、最も近い値は \(7016\,\mathrm{V}\) である。したがって、(b) は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。