現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
配電線は単相2線式であり、「1線当たり」の抵抗・リアクタンスが示されている。したがって、電圧降下の計算には往復2線分のインピーダンスを用いる。
電圧降下の近似式は、負荷力率を \(\cos\phi\) とすると、
\[
\Delta V=I(R\cos\phi+X\sin\phi)
\]
である。ここで \(R,X\) は往復2線分の値である。
## (a)
負荷は \(300\,\mathrm{kW}\)、受電端電圧は \(6600\,\mathrm{V}\)、力率は1であるから、2 km区間を流れる電流は
\[
I_2=\frac{300\times10^3}{6600}=45.45\,\mathrm{A}
\]
となる。
昇圧器二次側から受電端までの距離は \(2\,\mathrm{km}\) なので、往復2線分の抵抗とリアクタンスは
\[
R=2\times2\times1=4\,\Omega,
\qquad
X=2\times2\times1.5=6\,\Omega
\]
である。
力率1では \(\cos\phi=1\)、\(\sin\phi=0\) であるため、電圧降下は
\[
\Delta V_2=45.45\times4=181.8\,\mathrm{V}
\]
となる。よって、昇圧器二次側電圧は
\[
V_2=6600+181.8=6781.8\,\mathrm{V}
\]
であり、最も近い値は \(6784\,\mathrm{V}\) である。したがって、(a) は **(3)** です。
## (b)
遅れ力率 \(0.8\) より、
\[
\cos\phi=0.8,
\qquad
\sin\phi=0.6
\]
である。
まず、2 km区間を流れる電流は
\[
I_2=\frac{300\times10^3}{6600\times0.8}
=56.82\,\mathrm{A}
\]
となる。(a)と同じく、この区間の往復2線分インピーダンスは \(R=4\,\Omega\)、\(X=6\,\Omega\) であるから、電圧降下は
\[
\Delta V_2
=56.82(4\times0.8+6\times0.6)
=386.4\,\mathrm{V}
\]
である。したがって、昇圧器二次側電圧は
\[
V_2=6600+386.4=6986.4\,\mathrm{V}
\]
となる。
昇圧器の電圧比は \(6300\,\mathrm{V}/6900\,\mathrm{V}\) なので、一次側電圧は
\[
V_1=6986.4\times\frac{6300}{6900}
=6379.8\,\mathrm{V}
\]
である。また、一次側電流は理想変圧器の電流比から
\[
I_1=I_2\times\frac{6900}{6300}
=62.23\,\mathrm{A}
\]
となる。
送電端から昇圧器一次側までの距離は \(3\,\mathrm{km}\) である。往復2線分の値は
\[
R=2\times3\times1=6\,\Omega,
\qquad
X=2\times3\times1.5=9\,\Omega
\]
である。よって、この区間の電圧降下は
\[
\Delta V_1
=62.23(6\times0.8+9\times0.6)
=634.7\,\mathrm{V}
\]
となる。
したがって送電端電圧は
\[
V_s=V_1+\Delta V_1
=6379.8+634.7
=7014.5\,\mathrm{V}
\]
となり、最も近い値は \(7016\,\mathrm{V}\) である。したがって、(b) は **(4)** です。
さらに調べる